quote:以下是引用黄河远上在2014-01-23 16:52:18的发言:quote:以下是引用古月游风在2014-01-22 19:21:18的发言:
1、PUT/GET是单边通讯。
2、PUT指令是当REQ上升沿时才激活,若REQ一直是1,则不会再激活。必须让REQ不断的产生上升沿,才能更新数据。
3、Addr 是指对方PLC的地址,SD_1是指自己的地址。
4、S7-300侧数据存储放在M区没有问题,但是最好放在DB里
5、S7-200侧只能用V区(相当于S7-300的DB1),不能用M区用做通讯。
第5条,为什么不可以用M区做通讯?
因为 S7-300侧不能直接读取到S7-200的M区