1.如兵前辈所言,做下p51=22
2.如不行,在待机下调到恒磁模式,限触发角到你所言的最大值(p150=127,目的是使触发角稳定),观察r034,35及实际电流是否稳定。
如果不稳,查励磁取样反馈回路,查励磁输出回路是否虚连。
如果稳定,不妨重做一回励磁优化!

参考!!