触发角变化大,在励磁应用的场合,可能有两个原因:
1.没调好,P51=25优化一下励磁,观察优化过程励磁电流是否平稳上升;
2.励磁电感与脉动直流振荡,这个比较麻烦。要从P610直接给脉冲角,观察反馈电流和实测电流(楼主的掐表需要是直流钳形表)。不振是最好啦,如果依然振荡,你可以换个电阻负载(2kW电炉)试试,如果正常了说明触发系统正常。后面对于新手就好玩儿啦,外面挂个电炉子可不是个好事,需要用阻容吸收。
按我说的试了,我再问你些外围电路构成,可以给你算出来啦。