回复:PCU 50替换的问题

801

  • 帖子

    3240
  • 精华

    28
  • 被关注

    69

论坛等级:至圣

注册时间:2004-01-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-02-14 10:54:04

3楼

quote:以下是引用machine_hou在2014-02-14 10:27:57的发言:
谢谢大侠的指点,元宵节快乐!
不知道这样操作行不行:用HMI ADVANCE备份HMI界面,然后回装到不同类型的PCU 50 ?

可以试一下,如果PCU50上没有机床厂的二次开发的话,直接用50.3代替没有问题,带换过几台没有任何问题
决定我们一生的,有时不是我们的能力,而是我们的选择