quote:以下是引用Ahwaz头巾在2014-02-12 17:23:07的发言:
S120变频柜,石油钻机。泥浆泵变频柜在没有使用情况报F30025。F30025功率单元:芯片过热,报F30005功率单元:I2T过载。F30021功率单元接地和F30017功率单元:硬件电流限制响应过于频繁。逆变柜断电后F30021和F30017可以复位,但是F30050和F30025无法复位。
请问哪位老师遇到这个问题,有可能是哪里故障。
测量发现V相功率单元电流互感器温度为50摄氏度,U和W相为20摄氏度,是否为V相电流互感器短路造成的?F30017故障值为000000002判断也为V相短路