回复:S120 SLM两个整流柜并联一起运行中出现的问题

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-02-14 14:22:06

2楼

2、如果上面的情况下直流母线没有打断,两台并联整流柜使用同一母线,使用一个CU控制,并联状态下的整流柜其中一个有问题,不能上控制电,那么拓扑结构有问题,会不会导致另一个整流柜不能启动,或者余下电机不能启动?西门子客服给的解释是:只要出问题的是单独接入CU,不是串联在一起接入CU,剩下的就可以正常使用。

----- S120变频器采用了Drive-CliQ专用网络,该Drive-CliQ网络通常有总线型拓扑和星型拓扑。
总线型拓扑网络为一个接下一个,前后相接。如果使用一个CU320-2控制,并联状态下的整流柜其中一个有问题,就不能正常工作。
星型拓扑网络为放射状,中心是DMC20网络集线器,所有模块的Drive-CliQ网线均接到DMC20网络集线器。
并联状态下的整流柜其中一个有问题,不会影响其它整流柜工作。