不好意思,忘了跟大家讨论一下啦:
电缆的特性可等效为电阻和电感串联,屏蔽层经过接地处理后由于与动力电缆之间只隔着绝缘层等保护体,距离很近,可以等效成电容。整个电路等效为电阻串联电感并联电容。在高频电流(如PWM所带来诸谐波)的作用下,电感与电容形成振荡环节,振荡的LC随导向长度递增,如出现共振,将在电容的两端产生高压交流电位。从而击穿电机的绕组绝缘。
以上事例跟“特斯拉线圈”有些相似之处,那可是能产生2000V以上的高压电啊。不信百度呗。