回复:S120 SLM两个整流柜并联一起运行中出现的问题

luan2096

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    31
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2012-08-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-02-14 21:56:28

5楼

好吧,两位大哥你们把事情想复杂了。
1、这个意思就是直流母线打断了,两台整流柜还用一个CU并联控制,就是不想改成都分开的样式,就想用一个CU启动两台带不同负载逆变器的整流柜。
2、如果按照原来设计两台整流柜并联运行,用一个CU,直流母线用同一个的情况下,一台整流柜故障或者需要更换不能启动的情况下,例如直接DC24V控制电就没有了,能不能单独启动另一台整流柜。
没有两位大哥想象的那么复杂,我就想知道这么做行不行,如果不行为什么,因为事关重大也没敢去尝试一下,请教一下两位。