S7-1200基本数据类型之外的数据类型
1.数组
数组是具有相同数据类型的元素的组合。例如Array[0..39] of Int。可以使用1维~6维的数组。
2.PLC数据类型
PLC数据类型实际上就是S7-300/400的用户定义的数据类型(UDT)。它用来定义可以在程序中多次使用的数据结构。
3.结构
结构(STRUCT)是用来定义包含其他数据类型的数据结构。结构的元素可以是数组或结构,最多可以嵌套8层。
4.指针
指针数据类型(Pointer、Any 和 Variant)可用于FB和FC代码块的块接口表中。
5.参数类型
仅有VOID,表示输出不需要任何返回值。S7-300/400的参数类型比S7-1200多得多。
6.系统数据类型
系统数据类型具有不能更改的不同的数据结构,只能用于某些特定的指令。例如IEC_TIMER等。
7.硬件数据类型
硬件数据类型用于识别硬件部件。硬件数据类型常数用来作指令的参数。例如硬件数据类型HW_HSC用于在CTRL_HSC指令中识别高速计数器。