回复:S120 SLM两个整流柜并联一起运行中出现的问题

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-02-15 11:07:04

6楼

1、这个意思就是直流母线打断了,两台整流柜还用一个CU并联控制,就是不想改成都分开的样式,就想用一个CU启动两台带不同负载逆变器的整流柜。

----- 5楼你说"直流母线打断了,两台整流柜还用一个CU并联控制"。既然直流母线是分断开的,我们就不能称为CU并联控制。通常,对于两套独立的整流柜,建议采用两个CU来分别控制。每个CU既控制一个整流装置,又控制整流对应的逆变装置。这样一来,Drive-CliQ拓扑结构非常清晰,CU运行负荷率比较理想。


2、如果按照原来设计两台整流柜并联运行,用一个CU,直流母线用同一个的情况下,一台整流柜故障或者需要更换不能启动的情况下,例如直接DC24V控制电就没有了,能不能单独启动另一台整流柜。

----- 必须采用星型拓扑网络,才能实现上面的要求。
配置一个DMC20网络集线器,所有模块的Drive-CliQ网线均接到DMC20网络集线器。比如:一台整流柜故障、或整流柜的CIM接口故障、或整流柜的DC24V控制电源断电,这些均不会影响启动另一台整流柜。
对于整流柜并联,有6脉动并联和12脉动并联两种,BLM整流并联、SLM整流并联有着一些差异。具体问题,具体分析吧。