先解释一下,上面讲的变斜率是指的给定斜坡,每个传动都有。不在传动实现是由于调节的对象是整个机组,调节机组里每个传动的斜坡函数发生器工作量太大,因此在PLC的速度分配后面统一调整。
这个跟弱磁状态下的PI增益斜率改变是不一样的。

其实要真是新技术我们可以申请知识产权保护的,大家也能看到相关文献,我们还没申请专利。既然大家好奇,可以把机械的控制难点介绍给大家,具体的分析、设置就抱歉啦。
1.胶带机应用(一种粘性弹性体),距离长,驱动点多;
2.胶带机的张力需要在任何速度段保持稳定,过大的局部张力过大将影响胶带机寿命;
3.缓慢变速可以避免局部张力过大;
4.要尽量提高生产效率,加速过程在保护设备的情况下越快越好。
说到这里大家仔细分析就能得出结果和解决办法,现场还有更多方法和技巧,不能再说啦。

话题有点远了,我们回到问题上来吧,讨论一下我论点的局限性、指标的可操作性。

我来论坛是想找些专家来给出批评指导的,坐井观天的时间太长,好多问题都模糊了。希望再像年轻时候那样经常有老人提点批评。我的瓶颈不是在于个人不思进取,是缺乏质疑。