原装的PC-PPI可以调试S7-200的modbus(以前做上位机,一直用该电缆调试的),盗版的USB-PPI也可以调试S7-200modbus
原装的USB-PPI不知道可以不,没用过。

手头只有盗版的USB-PPI,简单测试下:配置S7-200数据块(一共8个字);再将Port0配置为modbus从站。



发送02 03 00 00 00 08 44 3F



得到了数据:
02 03 10 00 64 00 66 00 68 00 6A 00 6C 00 6E 00 70 00 72 8A A2
得到16个字节的数据,8A A2为crc校验。
64转化为十进制为100;
66转化为十进制为102;
......
S7-200作为主站,通讯也正常。