原装的PC-PPI可以调试S7-200的
modbus(以前做上位机,一直用该电缆调试的),盗版的USB-PPI也可以调试S7-200
modbus。
原装的USB-PPI不知道可以不,没用过。
手头只有盗版的USB-PPI,简单测试下:配置S7-200数据块(一共8个字);再将Port0配置为
modbus从站。

发送02 03 00 00 00 08 44 3F

得到了数据:
02 03 10 00 64 00 66 00 68 00 6A 00 6C 00 6E 00 70 00 72 8A A2
得到16个字节的数据,8A A2为crc校验。
64转化为十进制为100;
66转化为十进制为102;
......
S7-200作为主站,通讯也正常。
盗版的USB-ppi其实是条USB转RS485,类似于PC-PPI,需要装驱动。