回复:为什么S120电机电缆屏蔽电缆要短?

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-02-16 22:16:29

18楼

yming好!
辛苦你帮我找了内部的资料。我不是西门子员工,这些资料对我很珍贵。我也不知道怎么下载《SINAMICS 低压 工程师手册》。先感谢你啦!
有几个疑问:
1.图里面没有屏蔽电缆和非屏蔽电缆的对比;
2.冲击电压(输出两项之间的)在50m以后保持在2.6倍线电压,好理解:相同的di/dt随着电感量增加功率器件关断时的电压尖峰增加,同时增加的电感也使di/dt降低,因此尖峰电压先上升,而后保持不变。不过50m电缆就已经有2.6倍效果,>300m的情况没描述也能看出,原理上是应该还是2.6倍的,为什么不能也是450m?
3.这个过程不考虑对地的分布电容也能解释,要是考虑寄生电容的话还应该产生阻尼减幅了才是。也就是说寄生电容越大,更利于尖峰电压抑制。岂不是要推导出屏蔽电缆可以配的比非屏蔽缆长?
4.分布电容上的电位变化跟布线长短是怎样的关系?

我来论坛是向大家请教的,我有自知之明,传动没弄清楚的地方很多。咱们的信息来源有很大的不同,起点也不一样。觉得我知识浅薄,你给出答案和浅显易懂的分析就是了,这个我们所有非西门子的工程师都会欢迎的。