quote:以下是引用禾好在2014-02-16 14:34:43的发言:
我没注意看题目,楼主说的是masterdrives,晶闸管整流,脉冲角逐步前移实现的缓充电,整流部分是没有缓充电电阻。
楼主不会说的AFE吧,那个可真的必须有。
晶闸管整流,脉冲角前移实现缓冲电有个时间设置,这个时间默认是500ms,如果在公共直流母线下挂了大的逆变单元和比较小的逆变单元,那么如何设定这个时间呢,例如逆变电源有590a的也有10a的,怎么办?
小的逆变单元的充电电流比较小,而大的逆变单元充电电流可以比较大。