quote:以下是引用划痕在2014-02-15 11:14:22的发言:quote:以下是引用Zane在2014-02-14 22:41:09的发言:
S7-300最多支持8个CP341,我建议考虑ET200SP的串口模块,也支持MODBUS-RTU。
CP341可以组态在分布式ET200M上,S7-300
推荐最多支持CP341的数量为8个。附图

另外一个疑问,串口通讯170个负载,即使使用8个CP341,平均每个CP下也需要挂22个通讯负载。这样的网络架构下,串口通讯能满足1s中轮询1次吗?网络稳定性如何保证呢?
还有其他什么方案 实现吗?