quote:以下是引用禾好在2014-02-16 22:16:29的发言:
yming好!
辛苦你帮我找了内部的资料。我不是西门子员工,这些资料对我很珍贵。我也不知道怎么下载《SINAMICS 低压 工程师手册》。先感谢你啦!
有几个疑问:
1.图里面没有屏蔽电缆和非屏蔽电缆的对比;
2.冲击电压(输出两项之间的)在50m以后保持在2.6倍线电压,好理解:相同的di/dt随着电感量增加功率器件关断时的电压尖峰增加,同时增加的电感也使di/dt降低,因此尖峰电压先上升,而后保持不变。不过50m电缆就已经有2.6倍效果,>300m的情况没描述也能看出,原理上是应该还是2.6倍的,为什么不能也是450m?
3.这个过程不考虑对地的分布电容也能解释,要是考虑寄生电容的话还应该产生阻尼减幅了才是。也就是说寄生电容越大,更利于尖峰电压抑制。岂不是要推导出屏蔽电缆可以配的比非屏蔽缆长?
4.分布电容上的电位变化跟布线长短是怎样的关系?
我来论坛是向大家请教的,我有自知之明,传动没弄清楚的地方很多。咱们的信息来源有很大的不同,起点也不一样。觉得我知识浅薄,你给出答案和浅显易懂的分析就是了,这个我们所有非西门子的工程师都会欢迎的。
这里除名称为西门子技术支持工程师外,没有版主是西门子员工;都是国内各行业的西门子A&D产品的用户。
1、这里的数据就是屏蔽电缆的数据,西门子不推荐使用非屏蔽电机电缆。它300m等效于非屏蔽电缆450m的数据。
2、长电缆的定义是>7.5m;而不是50m。
3、屏蔽电缆有各种类别,每米电容pF也不同;电缆接线方式不同;并联电机数量不同;等效电容计算方法也不同;允许的最大电缆长度也不同。不能完全按图索骥。具体情况具体分析,数据油表可查。
4、这些限制,主要是考虑必须遵守EMC准则和安全规范。