发布于 2014-02-17 12:24:43
3楼
请先拔出除与PLC连接以外的任何通讯电缆(可能存在PLC地址被占用的情况),然后再计算机(右击)-- 管理--设备管理器,中查看连接PLC的对应的接口,比如COM3,然后在MicroWin中设置一下PC/PG接口。确认应用程序访问点是设置正确的,比如 Micro/Win ---> PC/PPI cable(PPI), 然后设置属性,确认波特率和CPU中系统块的设置一致,然后是在属性中的本地连接标签下,‘连接到’选择是计算机设备管理器中对应的接口(比如上面的COM3)。