发布于 2014-02-17 15:33:13
18楼
在这个电路中,电容很小(对于小逆变装置还不到250uf)电阻也比较小不会超过0.1欧姆,那么rc也很小,一般经过3~5个rc即可充满,那么可以认为充电是瞬时完成的。
需要看整流器的抗电流冲击能力、逆变器导线的载流量、电容的最大冲击电流允许值(算下来250uF大致配3-5A的装置)。你的线路阻抗不会很大,铜的电阻率1.75*10-8欧*m。因此的确是瞬时完成的。
根据电容的充电公式,充电电流与电压成正比,与电阻成反比,那么在电阻不变的情况下,充电电流完全取决于电压。
而电压是由整流装置控制的在500ms完成从0~510v的上升。
这个问题引发就是:凭什么说500ms就不会导致冲击电流超过允许值?或者距离允许值有多大裕度?电容的冲击电流允许值你别查了,厂家不给,给的是纹波电流,很小。导线按10倍载流量吧,算50A。后面就需要你整流器参数啦,大于10A总有啦。然后按50A为极限进行计算并批驳一下我的担心。
跟你聊聊我很还开心些。