回复:802C电源611模块enable灯不亮?

801

  • 帖子

    3240
  • 精华

    28
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2004-01-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-02-17 16:35:33

1楼

测试电源模块,把三相电源接入,X181那个短接插头插上,短接9跟48和112,在继续短接9-63和64,如果黄灯没有单独亮,说明电源模块有问题了,光亮绿灯说明电源没有使能,正常工作只有黄灯亮,如果短接正常,那就说明电源模块好的,检查PLC程序看哪里出问题了