quote:以下是引用kdrjl在2014-02-17 15:36:56的发言:quote:以下是引用zcomin在2013-09-17 20:38:13的发言:
SLM 最小5KW 10KW 这2个型号运行不需要CU ,然后是16 36 55 KW ,对于 80和120KW可以买ALM设成SLM方式运行
现在重新再看大侠的建议,感觉太有价值了。当时发帖的时候,没反应过来,现在再重读,很有亮点。封精致谢。
那岂不是,一个5/10KW的SLM,不用控制单元,然后接4个MM440共直流母线,然后就不用制动电阻了。这样做有什么要注意的么?不知实际是否能正常工作。