s7200原装电缆无法通信的问题

已锁定

老y!!!

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-02-17

普通 普通 如何晋级?

s7200原装电缆无法通信的问题

2984

19

2014-02-17 17:44:39

情况是这样的,我一直用的一条6ES79013CB300XA0的编程电缆,就是rs232---MPI/DP那种,有段时间没用了,以前一直正常,所有拨码都拨到OFF,microwin 4.0SP6 驱动选择pc/ppi cable(ppi)选择对应串口号,其他设置默认,就能连上了。奇怪的是,最近买了个新222的cpu,如上法,连不上。搜索的时候电缆上的收发灯狂闪,以前这样一般就是能连上的,这次搜索后找不到cpu。很是费解:cpu的问题?(新的啊)电缆的问题?(原装的,用过多次)microwin没装对?(以前成功连过啊)。
于是一个一个的排除:1、先用电缆连了cpu,用力控测试,通信正常!能下置q点。于是怀疑是microwin的问题。2、换了个台式机,新系统xp,装了microwin sp9,换了中文,用台式机串口试连,pc/ppi cable(ppi),搜不到。3、于是有怀疑是电缆问题,借了根6ES79013DB300XA0(USB的)还用pc/ppi cable(ppi),端口选了USB,失败结果同上,*!新买的cpu串口有问题?可为什么用力控就能通信呢?最后把cpu发回去厂家,测试说正常又给我发回来了,这几天我测了,还是不行,崩溃~~~
4、期间我用232转485也试过,力控能通信,microwin连不上,以前我从来都是用232转485当编程电缆用的,可惜没有一个确定好的cpu用来排除问题,哎
5、昨天我借了条6ES79720CB200XA0,usb的,据说200、300都能用,费了九牛二虎之力,才使得PNPG里面出现了pc adapter(ppi),设置默认的就改了个地址2,然后搜索,杯具,端口打不开或被占用,折腾一下午未果
6、问过西门子客服,也没解决
7、各位老师傅们,支支招吧,谢过谢过