发布于 2014-02-17 19:01:45
2楼
TKS..楼上的...这台的S1开关和其它的不一样..其它的S1.6是ON..(图示上有标ON是正弦.OFF是方波)而这台上没有标这个...S1.1-1.6全是OFF..正弦,方波是指市电输入还是伺服的输出?
1. X181端子上的1U1-2U1;1V1-2V1;1W1-2W1分别短接。
2. 将U1、V1、W1端子分别接到三相380V
3. 接通交流电源,绿色LED指示灯变亮,其他五个指示灯均不亮(其中四个红色指示灯为报警指示,正常情况下不亮)。此时直流母线P600、M600电压为26VDC。
4. 在通电情况下,将短接好的NS1-NS2插头,插入X171,将短接好的9-48-112插头插入X161。此时
黄色LED变亮,直流母线电压(P600、M600)约为540VDC(根据电网电压变化而变化)
我是按上面的步骤做...并没有短接63 64和9...(这两个要802C系统开起来后,通过继电器来自动短接?)
插X161的时候,可以听到内部合继电器的声音.好的机台到这有直流500多伏..这台只有12V..而且第3步的时候也只有12V.并没有26V(好的机台有26V)
1234567.