如果 10kW的 SLM不需要CU,倒是有个多台 MM440共母线的 简单 方案。
1、各 MM440 交流进线端任意两点直接接入SLM DC输出。
2、SLM DC 母线通过接触器连接各台并联的MM440母线 DC。
3、通过 状态字 52.0(预充电完成) 控制输出DO(必要时使用自由功能块),使接触器闭合。MM440直流母线直接接入SLM直流母线。达到可回馈状态。
直接闭合SLM 电源,其他过程自动完成。