用整数转实数的库,输入范围0~32000,输出范围根据你的工程量量程确定。
例如:4~20mA温度变送器,量程为-10~100℃。
则输入整数下限6400,上限32000。
输出实数下限-10.0,上限100.0。
转换后的输出即为实际温度的实数表达。
整数下限的6400是信号下限4mA对应的值,也常称为20%偏移量。
20mA*20%=4mA,32000*20%=6400