quote:以下是引用kdrjl在2014-02-18 08:40:08的发言:quote:以下是引用yming在2014-02-17 22:16:44的发言:
如果 10kW的 BLM不需要CU,倒是有个多台 MM440共母线的 简单 方案。
1、各 MM440 交流进线端任意两点直接接入BLM DC输出。
2、BLM DC 母线通过接触器连接各台并联的MM440母线 DC。
3、通过 状态字 52.0(预充电完成) 控制输出DO(必要时使用自由功能块),使接触器闭合。MM440直流母线直接接入BLM直流母线。达到可回馈状态。
直接闭合BLM电源,其他过程自动完成。
应该是SLM,BLM是整流电源,SLM是非调节型的整流回馈电源。打错型号了。
呵呵,是写错了。改过来了。
上班看了一下电路板,MM440 DC端子还真的是在预充电电路的前面。谢谢K侠指正。