quote:以下是引用紫于是在2014-02-18 14:56:44的发言:
quote:以下是引用kinkin在2014-02-18 13:49:45的发言:
温度采集时,不用FC105,直接将采集到的数据转换成实数,再除以10就得到测量的温度值。

受教了!

模块手册里有转换结果表示方法。