回复:S120 SLM两个整流柜并联一起运行中出现的问题

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-02-18 22:09:25

8楼

楼主的系统我弄不清楚,不过两台SLM共用一个直流母线时不可以将母线分离。
1.两条母线一条制动、一条电动时控制上将给系统带来的麻烦,电流采集是连个模块相加,逆变的那边即使电流很大,CU采集的结果是有小电流逆变。如果过热保护了还好,如果电流太大,IGBT很快就击穿了。
2.如果维修后一条母线短路(比如扳手乱放),预充电时电压检测将使保护直流电压减小一倍(直流采样也是叠加后平均的),你故障的母线不出大故障才怪呢!这个维护要求必然要提高。
3.都不说了,最重要的是你相当于两个整流器分别工作,共用同一电源。两个整流器中间没有任何解耦措施(如进线电抗器)。两边整流器谐波互相干扰,在两母线工作象限不同时影响尤为严重。烧个管子快熔不是什么不应该的事。

以上,用两个CU,加入解耦用的进线电抗器,可以。目前的想法,危险!!!
我刚来,你可能不信我,听听大家的吧。