原因:1)两台服务器使用时间一长就会有一台常常出现虚拟内存不足,两台都为P4,内存为512的服务器.并且已经给每台服务器分配了1G的虚拟内存,但还是出现此类问题
2)通过事件查看器,可以看到WINCC冗余所使用的DCOM组件的无数报错信息.说是无法使用正确的协议来进行通讯,但是给他们都配置了TCP/IP协议也同样有这个错误报告.
3)试验冗余过程中,本人使用将一台服务器的网络禁用来模拟故障过程.这样出现的情况就是这台机器的CPU占用率一下子跳掉70%(检查进程发现是DBSERVER7.EXE占用的),冗余结束之后也不会消失.
所以我怀疑我的配置到底正确不正确,我是严格按照帮助手册里面进行配置的.大家看看有没有不对的地方,或者大家有些什么建议或者经验都可以大家来讨论一下,谢谢!!!