最近一个项目用到的MM4变频器比较多,大概有100多台。总有几台偶尔报F0002,F0003故障,这个问题折磨了我好几个月,咨询技术支持n次,总是还报。最后锁定原因(具体还有待观察)是PLC给变频器AI输入端子的0~10V信号干扰导致变频器误报电压故障,增大P0753后观察了一周,至今还没有报。现场接线图见下图

问题来了:大侠们做设计时,就地频率给定与PLC频率给定都怎么设计的呢,我考虑PLC频率给定与就地频率给定分开,PLC用0~20ma信号肯定好一点。如果用M420只有一个AI就没招了,就地,远程只能用一个输入AI了。