回复:回复:1. 如何实现将PLC内数据通过Profibus送致PC,PC机侧该选用什...

qian

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-01-06 10:40:02

0楼

1。PLC中保留一个通讯缓冲区;
2。PC中装一个CP5611(或5613,新卡我还没用过)
3。用COMPRIBUS建立一个网络组态,定义主站与子站的地址、缓冲区大小及PLC通讯缓冲区的偏移量,生成数据库
4。在SETTING PG/PC中设置你定义的网络结构数据库文件
用你的软件调用SOFTNET-DP的函数包,读写数据