回复:MM420/430/440模拟量给定干扰问题!!

zcomin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4317
  • 精华

    152
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-08

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-02-19 18:22:42

2楼

可以用一个PLC的模拟输入,然后通过PLC切换,这样做其实不好的。
最好PLC和变频器的给定通过通讯,可以节省PLC的模拟量模块。
不论是是通讯给定还是模拟量给定,都要保证各个设备的零电势为同一电势,需要用比较粗的接地线把个设备的接地点,连接到公共地排。模拟量、通讯信号等用质量好的屏蔽电缆,且屏蔽层双端大面积接地,中间再接几次那就更好了。模拟量用电流信号比电压信号稳定。

精华帖版主置评:讲的很好,针对问题是最佳方案提示。