回复:请教关于masterdires的预充电电阻问题的?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37030
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-02-19 20:25:27

27楼

我看到了一个很有意思的讨论。因此特封精鼓励一下。

第一次看到,对于直流母线的预充电问题,有定量计算解析的讨论。挺过瘾的。感谢楼上各位大侠的精彩共享。

我也简述下我的认识:

第一;如果是可控硅整流器做共母线电源。他有两个反馈闭环控制,外环是直流母线电压调节,有斜坡函数发生器做阶跃给定的缓冲;内环是电流调节,有电流反馈的截止控制。以保证充电过程的电流限幅截止特性。这两个环节的调节,从定性角度分析,直流母线的充电过程不会出现损坏整流器的过电流事故(针对可控硅整流而言,不是二极管的整流器)。因为前述的充电过程也是du/dt的电压加速上升过程,这个过程可以导致充电电流逐渐下降的。所以只要充电电压是斜坡上升,整个的充电过程就是平滑的。除非是不可控的阶跃给定充电电压,才有可能出现瞬间的过电流。

第二,dv/dt难道与△V / △t 不是一回事吗?我认为他们说的是一回事。dv就是增量的电压;dt就是增量的时间。dv/dt就是在单位时间内电压的变化量。

第三,由上述的讨论,对于多逆变器并联直流母线的系统,就不要再搞什么带电的切头控制了,如果工艺需要,那就不要共母线控制,而是分别的控制,从可靠性而言,从电路的合理性,也是分开控制的好。没有那些预充电电路的零碎和麻烦。大家用变频器,是不是有体会,预充电电路最脆弱呢?要炸也是他先炸掉的。

既然看帖,就要回帖,以表示真诚。
我是你的朋友