quote:以下是引用kdrjl在2014-02-19 20:25:27的发言:
我看到了一个很有意思的讨论。因此特封精鼓励一下。
第一次看到,对于直流母线的预充电问题,有定量计算解析的讨论。挺过瘾的。感谢楼上各位大侠的精彩共享。
我也简述下我的认识:
第一;如果是可控硅整流器做共母线电源。他有两个反馈闭环控制,外环是直流母线电压调节,有斜坡函数发生器做阶跃给定的缓冲;内环是电流调节,有电流反馈的截止控制。以保证充电过程的电流限幅截止特性。这两个环节的调节,从定性角度分析,直流母线的充电过程不会出现损坏整流器的过电流事故(针对可控硅整流而言,不是二极管的整流器)。因为前述的充电过程也是du/dt的电压加速上升过程,这个过程可以导致充电电流逐渐下降的。所以只要充电电压是斜坡上升,整个的充电过程就是平滑的。除非是不可控的阶跃给定充电电压,才有可能出现瞬间的过电流。
masterdrive整流充电过程有电流控制,masterdrive的整流装置没有特别提到对下挂的逆变装置的总电容的限制,就是基于这个原因吧!但是,在sinamics中是有这个最大电容的限制的,在功能图中没有看到这方面的控制,但电流和电压检测都有,这是什么原因呢?
第二,dv/dt难道与△V / △t 不是一回事吗?我认为他们说的是一回事。dv就是增量的电压;dt就是增量的时间。dv/dt就是在单位时间内电压的变化量。
我觉得dv/dt与△V / △t是完全不同的东西dv/dt是△V / △t的极限形式,然而对于工程来说△V / △t更具有现实意义!
第三,由上述的讨论,对于多逆变器并联直流母线的系统,就不要再搞什么带电的切头控制了,如果工艺需要,那就不要共母线控制,而是分别的控制,从可靠性而言,从电路的合理性,也是分开控制的好。没有那些预充电电路的零碎和麻烦。大家用变频器,是不是有体会,预充电电路最脆弱呢?要炸也是他先炸掉的。
很谢谢各位大虾的指教!