36100 POS_LIMIT_MINUS 1st software limit switch
36110 POS_LIMIT_PLUS
36120 POS_LIMIT_MINUS2 2nd software limit switch
36130 POS_LIMIT_PLUS2
楼上说的是,有可能在你的操作模式转换时,PLC程序激活了DB3*.DBX12.2/12.3,你可以看一下,你的限位时轴的机械坐标位置与上面的参数中哪一个值一致,在保证安全的前提下修改试试。