回复:在SCL中pointer指针的问题

Sean0508

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    44
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2007-12-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-02-21 08:53:54

12楼

quote:以下是引用喜爱电气在2014-02-20 18:51:37的发言:
Sean0508非常感谢你的程序,但是我的想法如emil128说( 寄存器区域间接寻址)。列如我的程序可以求MW0 QW0 DBW0 IW0 这些变量的和。但是使用SCL,我想真的只有如你的程序所写,每种类型写一遍累加程序。感觉SCL还是没有STL强大,不知道博途SCL能不能实现。


正如你据说,高级语言有它的局限性,这个是没办法改变的。
STL才是PLC所能识别的语言,SCL程序最后还是要编译为STL才能运行的,所以SCL肯定没有STL强大。SCL在程序的结构性方面比较好而已,论运行效率和语言本身的功能肯定没有STL强大