回复:为什么S120电机电缆屏蔽电缆要短?

禾好

  • 帖子

    828
  • 精华

    44
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-02-21 13:14:51

29楼

怪怪虎好!
有可能。对地等效分布电容上的电压很高(超过国标绝缘要求:400V系统2500V均方根值),击穿后导致电机绕组对地短路。释放电容两端2*pai*f*C*U*U的能量,该能量通常导致绕组绝缘直接被破坏。而后,由于绕组接地,IGBT驱动保护动作,就是Uceb保护,你查一下看是不是。这种情况下的Uce动作了也不拍,电流上升率被导线感抗和电机绕组感抗限制着呢。
按说这种故障后期是可以用绝缘表(如摇表)测出来的,或者再次启动时变频器能够识别接地导致的三相输出电流矢量叠加值超过报警界限,然后报接地故障。不过也常有击穿以后没有因拉弧而形成固定回路的,这个比较麻烦,会时好时坏。
你需要注意一下是否是在频率比较高的时候出现故障,这是由于PWM的斩波频率随着输出频率的升高,会阶段性的递增,也就是载波频率加大了。如果是这个情况,八成跟分析统一了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: