三相三角形接法发热管或是多个单根380V电压等级的发热管,在塑料行业使用很广泛,加热最大功率往往是在开机前的预热过程中,保温过程中使用的加热功率就比较低了,基本上就是维持在30%甚至更低,此时采取将发热管接成星形,发热管的功率就只有额定功率的33%,电流也减少到1/3,基本上可以满足保温需要了,如果加热功率不够就会造成温差加大,加大到一定温度时,可以通过控制转换成三角形全功率加热,这样改进的好处:1.降低保温阶段的设备使用电流及电压,对发热管的使用寿命有很大的提高。减少故障发生。
2.对电网的电流冲击减少,对于使用接触器来控制加热温度,可以显著提高接触器的使用寿命。
我在公司内除湿干燥机加热系统内使用,效果不错,保温阶段整机电流减少很多,整机电流变化幅度不大。减少电器件,发热管,导线等故障发生。