发布于 2014-02-22 21:05:58
3楼
你这个项目并不复杂,首先考虑现场仪表的通讯,为了不增加电脑通讯端口的通讯负担,不建议你将仪表直接接入电脑,而是就近接入现场plc。市面上大部分仪表都支持Modbus,dp,can,485协议,这些协议可以通过网关或者不需要网关连到最近的Plc上,plc对于现场仪表就是一个管理者。这是第一步。第二步,不同厂家的都可以通过以太网连接到电脑,无非多几张网卡的事(也可走同一个网络)。第三步,电脑安装不同厂家的opc软件'或者使用支持这几家plc的第三方opc软件。第四步,上微机软件访问opc服务器。