我单位一台西门子315KW变频器型号ECO在运行中断路器突然跳闸,用万用表二极管档测量整流部分损坏,更换三个可控硅(原厂)及可控硅驱动板(维修)后试机,频率到45HZ后无法上升到50HZ(进线端三相电流平衡),电机功率为315KW,额定电流580A,运行到45HZ时电流为480A,开始怀疑参数问题,查看参数电流限幅没问题,改为拖动小电机电流为160A,频率可以到达50HZ.现在怀疑硬件是否还有问题,请高手帮忙,第一,可控硅是否有问题,第二是否还有其他问题比如IGBT,第三,有人说是电容组及ICBT老化造成频率就差一点上不去,机子已经24小时运行了6年了。这个说法是否正确,第四,会是参数设置问题吗,之前一直运行,参数没有更改。