请教一个V20变频器问题

已锁定

PLC DIY

  • 帖子

    287
  • 精华

    1
  • 被关注

    25

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-07-05

普通 普通 如何晋级?

请教一个V20变频器问题

3677

9

2014-02-23 19:30:18

V20变频器带一个水泵做恒压供水,参数是按照下载中心A0724文档(A0724_V20变频器PID控制恒压供水操作指南)设置的,只是自己修改了USS通信部分的参数,水泵在启动的时候有问题。
问题描述如下,
1 首先关闭PID控制器(P2200=0)启动变频器试机,没问题,水泵正常启动运行到50HZ
2 打开PID控制器(P2200=1)启动变频器,频率开始上升,这时没问题,当变频器运行到一定频率时(今天试了两台V20,2.2KW上升到8 9HZ 4KW的上升到17 18HZ时,听到水泵嘎嘎作响),后来仔细观察变频器,发现变频在上升到所描叙的频率时,变频器会闪一下A501(意思是电流超过极限值)这时会出现两种情况,一种变频可能跳F1 ,要是变频器挺过去没跳F1,水泵就正常运行了,也不会嘎嘎作响了,但A501一闪而过后(估计不到1秒),2.2KW那台变频器频率一下子从8 9HZ一下子上升到17 18HZ左右。 4KW的从17 18HZ一下子上升到30HZ左右。后来我仔细观察变频器,在水泵嘎嘎作响是时,变频器R0027显示的电流确实会超出变频的极限电流。
按照说明书描述,在打开PID控制是,将自动禁止P1120 和P1121 中设定的常规斜坡时间以及常规频率设定值,请问打开PID控制时,变频器是按那里设定的时间加速的,在变频器闪过A501后,变频器的输出频率为何会升高这么快。关键是关闭PID控制就没问题,一打开PID控制就出现上面的问题,水泵开始嘎嘎响,变频器闪A501 频率一下子上升很多,这几个现象几乎同时发生的,两台V20情况一样。
比较着急,请大侠们指教。
请教一个V20变频器问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6822条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。