这两天我也碰到过变频器干扰4-20mA信号问题,首先:
1,变频器及柜体和电机必须保证具有良好接地,而且接地线尽量粗一些,要不放电不充分。
2,不要将PLC柜接地线和变频器等强电接地接在同一触点上,分别接地。(仅经验之谈)
3,观察PLC柜内是否有线路(模拟量及数字量)接入变频器后经变频器输出,模拟量信号用隔离模块隔离,数字量信号用变频器自带24V输出供电。 以免变频器漏电流及串电流流入PLC。
将以上做好,估计就差不多了。