5楼,你的问题解决了么,
1 这个接地良好
2 这个在现实中其实是很难实现了,地线都是人家放好的
3 这个没有,PLC跟变频器有联系的就是一根USS通信的DP线,用USS目的就是为了PLC跟变频器有电的联系,而且变频器主电路走板后接的线,控制线走板前的,正准备买模拟量的隔离模块装上。
昨天将变频器到电机的线套上铁管并接地,情况有所改善,但还是不能符合要求。
不知道5楼一般用那种牌子的隔离模块,用过后效果怎么样。