2楼

quote:以下是引用kdrjl在2014-02-23 19:50:41的发言:
ECO能看到装置内部的给定参数吗?如果能,你应该监控一下设定值通道的显示参数,外部的给定是不是进到实际的通道了?

如果上述成立,那就检查直流母线电压,看看是哪被限制了。

外部频率给定没问题,10v 而且也转到本地键盘控制频率加减了,频率也上不去,所以说感觉不是参数问题。而且直流母线电压只有一点下降,也没有问题 ,