发布于 2014-02-24 08:36:30
3楼
“第一,可控硅是否有问题”
带上负载后测量直流母线,>1.35*线电压,正常;最好用示波器看是否缺波头;
“第二是否还有其他问题比如IGBT”
160的能出50Hz,楼主可能是空载吧,IGBT基本可排除。稳妥的办法,用示波器测三相输出;
“第三,有人说是电容组及ICBT老化造成频率就差一点上不去”
电容组出问题会影响直流母线的稳定或带来进线的三相不平衡,查一下看是否有问题;
IGBT工作异常见第二条。
楼主的问题可能是电流限幅导致的,需要检查电机参数设置是否与铭牌吻合。需要空载时检查输出电流,看是否运行在无功电流附近(V/f的你可以用电机功率因数换算)。
还有呢,可能维修过程断线、错线。