设定带圆光栅的编码器主轴原点
1.将主轴首先回零点(转动主轴,主轴自动回到零点,不需要开启回零点标志)
2.将主轴定位在你需要的位置,读取主轴坐标数据(例如坐标数据 XY度,X表示正负方向,Y表示角度)
3.找到主轴中#34090参数,因为是第二测量系统,使用#34090(1),看参数数据是多少
例如是30度,修改后数据是30+XY=XY
4.修改参数后,机床会报警(编码器丢失),此时一定不要按reset键消除报警,只要按数据有效,
然后直接系统复位。