咱们把各种整流装置分别分析一下,你看看对不对:
1.小功率二极管整流:电网断电后引起故障报警,装置预充电部分回复初始状态,断电时间超过15ms就足够旁路继电器断开了。小于15ms,电容储存能量小,很快就降得快一半了,IGBT封锁,电源恢复时有冲击,虽然有2%进线电抗器限制,不会损毁电容,二极管桥可能浪涌击穿。
2.不需要预充电的晶闸管整流:电网断电,晶闸管封锁,整流状态下晶闸管关断条件建立(直流母线尚存在),桥路关断。电源恢复时,重新du/dt固定值充电。不会有任何影响。
3.需要预充电的晶闸管整流:电网断电,晶闸管封锁,整流状态下晶闸管关断条件建立(直流母线尚存在),桥路关断。电源恢复时,重新发出负板桥脉冲,靠限流电阻和二极管缓充电(例:电阻1接U,电阻2接二极管阳极,二极管阴极接DC+)。不会有任何影响。
4.内置或外置旁路接触器的IGBT整流:电网断电,故障报警并断开接触器,而后重新预充电启动。如果在接触器分断所需的15ms内电源恢复,就看进线电抗器啦。8%的如ALM,没事!12倍浪涌电流,二极管还是没问题的;4%的SLM,25倍最大浪涌电流,很难说。但是由于IGBT停止工作时直流母线还有一半电压,浪涌电流减半,问题也不大。
5.外置断路器的IGBT整流,其实除了分断时间需要考虑以外,重点的是考虑断电的位置。如果是整流变压器断电而控制电源(断路器的操作电源)未断电,按上面重新分析就可以了。如果是工厂整体断电后再恢复送电,有可能造成没有配置欠压脱口的断路器不进行分断动作,再次送电后直接烧毁整流装置。因此,外置旁路断路器,一定要加上欠压线圈啊!

其实就第5条对你有用。