回复:MM440变频恒压供水

qq浮云

  • 帖子

    106
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:游侠

注册时间:2013-04-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-02-25 10:28:59

7楼

1变频器PE端子要和电机接地端子用动力电缆的地线和屏蔽层连接并可靠接地,
2变送器信号线远离动力电缆铺设,尤其注意柜内走线,尽量绕开强电功率部分,
3屏蔽层两端可靠接地,柜内部分屏蔽层要延伸到MM440的接线端子处。
4柜体所有不带电的金属部分可靠接地,注意把接地线与柜体连接处的漆层刮掉。
5注意接地极必须符合要求,接地电阻小于4欧姆,
6再不行的话,变送器信号线回路串接扼流圈,没有 扼流圈可用灯棍上的镇流器代替试试。