不急,先看电机空载的时候能不能到电流限幅。多数会小得多,比如功率因数0.8的电机,电流大概25%左右的电机电流额定值。用V/f控制的时候由于V/f曲线设置得不恰当,会使变频器输出电流较大,也有到达(不应当)的电流限幅的情况,这种情况低速时候多,高速时不明显。你可以注意一下电流和频率的变化规律。
像你说的,如果装置参数设置跟过去一样,变频器维修后没有错线和漏接(这个比较多见,比如霍尔有些是压接的,+或-电源虚接有可能造成采样过大)的前提下。如果不容易脱开负载。就看看负载能否降低了,比如说风门阀门一类的,全关掉,至少能降低40%。
还有就是电机在45Hz的实测电流是多少,电机额定电流是多少?这个用来区分采样错误的。
如果是我会用一些极端的方法检测,但不能盲目地跟你讲,那样容易误导,不负责任。
楼主先给点需要的数据,真的着急的话还是有方法让设备带病工作的。