回复:急!224XP模块3个指示灯及其扩展模块电源指示灯一起闪烁

suy

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2011-03-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-02-25 15:11:55

4楼

你的plc输入端子与扩展模块共电用同一个电源,在强磁场下你的电源容易坏,同时坏的还有plc的输入端口,在没有输入的情况下端口指示灯亮,或灯不亮在编程软件里看到起点已经闭合。我在外地调试时遇到过这种情况,在高压开关柜一合闸瞬间有时就会烧掉plc输入口,由于输出为继电器型,所以没有烧坏。最后给电源模块加直流滤波器和前级加隔离变压器才解决,试验得知明纬,欧姆龙,等开关电源都不如斯耐德好用,在合闸一瞬间有尖峰电压只有用示波器才能看到。最后得出结论应该为开关电源所导致。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。