1, 硬件概况:我现场有7个EM600LCD多功能仪表和5个RCS-9611CS继电保护进行Modbus通讯。用的是CP315+CP341+硬件狗进行的。
2, 软件编程情况:我参考的是阿鸣老师发的A0336这篇文章编写的。
3, 现场调试情况:在现场我7个EM600LCD通讯和2个RCS-9611CS都没有问题,但剩下3个RCS-9611CS讯有问题:1有时能通讯上有时就通讯不上(仪表没问题)。但我用串口调试软件就好用一点也没问题。这12个仪表通讯举例超不过100米,且我也在终端加了330的电阻,屏蔽线也单端接地了问题照旧。3个RCS-9611CS通讯不好的地址是 2 ,4, 5。我现场把几个通讯好的地址与通讯不好的地址调换了一下,然后在改成OB35调用多站点轮询。这问题没在发生。这个问题一直困惑这我,现在想不明白。各位大侠帮忙分析一下。我的邮箱:f857314@126.com